主题:S7-200 PC/PPI电缆最大有效长度是多少?
点击:2272 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
vbmw002
我用的是一条带适配器的5M长的RS232接口电缆,请问要是进行远距离通信的话,最多还能接一条多长的RS232口电缆??急用!请大家赐教,谢谢!
09-05-04 08:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你的是原装的吗?
另外与现场环境及电磁干扰等都有关系;
09-05-04 08:33
2楼
编辑
引用
管理
vbmw002
不是原装的,买的一条PC/PPI电缆,最多能延长多少米呢?
09-05-04 08:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
这个不要直接用延长线再延长了;
如果需要长距离传输,可以加上信号收发器;
09-05-04 09:43
4楼
编辑
引用
管理
dzfa
尽量在485端延长,RS232的通讯距离很有限。
09-05-04 13:55
5楼
编辑
引用
管理
nyw99812
不要再延长了
09-05-04 20:17
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
这个5米足够了呀,太长有什么用?
09-05-04 21:00
7楼
编辑
引用
管理
vbmw002
RS485端能延长多少米?
09-05-05 08:10
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
vbmw002
在 2009-5-5 8:10:28 发言
【内容省略】
RS485在不使用中繼器等放大裝置,同時速率為9.6K的最大通訊距離,理論上為1200米。
隨著通訊距離的提升以及干擾的存在,這個距離將大大縮短。
PPI西門子給出的有效通訊距離為50米,大于50米西門子不保證通訊質量以及速率。
Regards
09-05-05 08:39
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般RS232传输在15M内;
RS485距离在50M内,但是在现场应用肯定比这个要短一些;况且还不是西门子原装的电缆;
09-05-05 09:20