主题:20kw电炉 配多大漏电保护开关

点击:10497 回复:24

40A的漏保在电流方面应该是可以的,看一下是否是因为漏电的原因才跳的
可以换个40A的空开试试,如果不跳,就是漏电的原因了
09-05-03 09:54
实际测一下运行电流,再选择开关,不过漏电保护开关要求炉子的各项指标要高,不知施工现场能否达到使用要求。
09-05-03 09:59
多谢楼上各位,现场没法换空开,而且也不给换,现在临时接上桩头,先对付用。
电炉不漏电,动力三相电。也许是漏电保护器太灵敏了
09-05-05 20:26
应该选用60A的比较好,选的太小容易误动作
09-05-05 21:05
如果是三相四线漏电保护器,你是不是负载端零线接地了。
09-05-05 22:24
漏电跳和负载电流没关系
有可能是负载段N线和PE接了
换个漏电流是100MA或者300MA的装上去看看
我的电工群:60724043
09-05-10 21:45
可以用我们的电磁式漏电
09-05-10 21:48
如果电炉用的是两根相线,也就是380电源,那么额定电流为50A,如果用的是单相电源,电流是90A,用40A的开关不跳才怪呢。
09-05-30 10:34
你选用60A的就应该没有事情了,、。
09-05-30 21:14
从理论上说20KW 380V 选40A是够的.可能是确实有什么地方漏电
09-05-30 21:49