登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问个新手问题,三相电功率如何计算
点击:19062 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
sjldyx
如题,三相电的功率是如何计算的?每相电流如何计算?
我如果带3台37W电机应该配多大电缆?
最后修改:
2009-4-29 20:53:45
09-04-29 20:52
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
1.5平的线就可以了
09-04-29 21:27
2楼
编辑
引用
管理
sjldyx
1.5平的线?怎么算的?
09-04-30 00:39
3楼
编辑
引用
管理
mlqwain
1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
185以每平方2A计算。
2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
3 70 95 两倍半。
4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
电机每KW按2A算就可以了
09-04-30 07:35
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
电机电流的公式
I=P/1.732/U/η,一般η取8.0
至于电缆与电流的关系,可以参考4楼的口决
09-04-30 13:05
5楼
编辑
引用
管理
小代
楼上“一般η取8.0”应为0.8
09-04-30 14:21
6楼
编辑
引用
管理
sjldyx
引用
mlqwain
在 2009-4-30 7:35:42 发言
【内容省略】
按你说的每KW 2A算,37KW就是74A,三台就是222A,那得用120平方的线啊!你怎么说1.5平就够了呢?
09-04-30 21:26
7楼
编辑
引用
管理
华东海
你写的37W 不是37KW
09-05-01 00:34
8楼
编辑
引用
管理
zhaohude
1平方
09-05-01 00:58
9楼
编辑
引用
管理
sjldyx
哦,不好意思,我写错了…………
09-05-01 20:19
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
更多新闻资讯