主题:关于电机的问题

点击:1719 回复:19

如果不是负载过重(包括负载卡滞),那多半是接触问题.
最好用表钳一下启动电流,可以帮助分析.
09-04-28 16:07
电机负载是什么?是液压泵,还是机械部件?
09-04-28 19:46
空载试一下有没有问题。测电流是多少
保险小了
因为启动的那一下电流是正常运行4-7倍(额定)
09-04-28 19:48
电机启动时电流要大一些的,一般要用热继电器来保护的
09-04-28 20:10
1:熔断器电流负载可以满足1.5KW需求;
2:首先检查电气(因为好查嘛O(∩_∩)O哈哈~),接线端子是否松动,接触是否良好,断电情况下测量三项电阻(拆卸电机负载测量),没问题转下一行:
3:电机过载,导致电流过大,电机运行时检查其负载电流多少,超过4A就有问题;
4:拆卸负载,空转电机,再次测量空载电流,如电流不变,说明电机问题,那就修电机,转子定子是不是出现故障;
5:如果空载电流在3A左右,那说明负载端有问题,继续检查负载端;
6:如确认负载端没问题,那说明电机功率选小了,换3KW的试试也未尝不可
09-04-28 20:16

引用 xiao2009niu 在 2009-4-28 20:16:19 发言【内容省略】

介绍的非常详细,我以前也碰到过这种现象,是安装电路时熔断器选小了。
09-04-28 20:52
15楼说得很详细也很正确,楼主就按他的方法去查吧,一定能找到原因的!
09-04-28 21:31
这又是啥时候的内容不知道。电机类等感性负载。有电流冲击现象。电焊机,点焊机等。不建议使用熔丝。即使使用。也应在?大于额定电流的三倍以上,
19-02-02 22:25

引用 sjldyx 在 2009/4/27 22:27:11 发言【内容省略】

熔丝选的小,可能会瞬间断。
19-02-03 14:29
熔丝选小了,对于电动机熔丝的额定电流应选用电动机额定电流的1.5—2.5倍。
19-02-15 20:34