登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于电机的问题

点击:1714 回复:19

请各位大虾帮帮忙分析一下是什么原因!
我这里有一台机床用电机,三相AC380V输入,上电之后三相的保险每次上电都有熔断的,我测了一下电机没有问题,线路方面也没有问题,请各位帮忙分析一下是什么原因,谢谢了
09-04-27 22:06
机械方面的原因查一下
09-04-27 22:19
电机功率多大?熔丝容量多大啊?我以前也碰到过是熔丝容量和电机不匹配烧熔丝,换个大一点的就好了(如果电机和机械负载没问题的话)
最后修改:2009-4-27 22:29:02
09-04-27 22:27
如果都没问题那就是配小了
09-04-27 22:31
问题绝对在于熔丝和熔丝后的电路(包括电机),
也可能是负载太大或电机机械故障
09-04-27 22:34
电机是1.5KW我用的5A的保险
09-04-27 22:45
5A够用,如果电机和线路没问题那就是机械部分有卡死的地方
09-04-27 23:03
检查机械
09-04-28 08:52
1.5千瓦、5A应该够用,估计是机械的问题,可能什么地方一开始运行的时候没有润滑好。
09-04-28 10:36
看一下保险座是不是对地击穿短路了
09-04-28 11:14