登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相回路出现电度表反转,欢迎大家讨论
点击:5690 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
sshyhh
380V三相四线回路里装有每相各一个单相电度表(没有用互感器的),平常使用很正常。现在有一台220/380V电焊机,现在接220V时焊接电流不够大,想接成380V用(接两根线不是三根哦),只要接入任两相回路中就会出现有一个电表反转的现象。请大家分析问题出现的原因,介绍解决的方法!!!!
问题是真实存在的,请不要怀疑!
09-04-18 23:37
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个问题论坛讨论过好几次了,但好像每次都没有解释出原因。
09-04-19 00:53
2楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
因你的三相电路接的是三个单相电度表,单相电度表的工作方式是,火线入和出不能接反,如果火线入和火线出两条线接反,电度表就反转。你现在用的是两个单相电度表的火线,电焊机工作时380V产生回路,有一个电度表电流逆转,也就产生了电表反转现象。
09-04-19 09:49
3楼
编辑
引用
管理
172365283
不管什么情况下,设备使用时流入电流肯定等于流出电流,
09-04-19 15:13
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
YXBK
在 2009-4-19 0:53:17 发言
【内容省略】
好像是这样的,没人说出个大家认为一致的答案,我也想弄明白的啊
09-04-19 16:59
5楼
编辑
引用
管理
星空一号
其实讨论这样的问题最无聊了。你想连最起码的电工知识都不懂。单相电度表能用在三相四线制上用吗?要能那还要三相四线电度表干嘛?楼主说的本身就是错误的接线,是个电工就不会这样接线。要是这样接线了可以说根本不配做个电工。 真的是浪费时间。有一只逆转,2楼说的很明白了。
09-04-19 17:50
6楼
编辑
引用
管理
yangsir1980
换成三相四线电度表就行了!
09-04-19 18:20
7楼
编辑
引用
管理
liangjinghai
引用
星空一号
在 2009-4-19 17:50:54 发言
【内容省略】
三相四线制为什么不能接单相电表?只是楼主的这种情况这样就不可以了。
09-04-20 09:31
8楼
编辑
引用
管理
jgwxx
类似用单相电表测量三相电流的方法。三个单相电表也可以看成是星形接法(共零)。按照基尔霍夫电流定律:∑i =0。两个正转一个反转。
09-04-20 09:54
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
先鄙视一下5楼的,1什么叫这种问题最无聊?有不懂的大家都可以问,要不要论坛干什么? 2、什么叫起码的电工知识都不会?难道你都会吗?3、什么叫单项电度表不能用在用在三相四线制上?你们家用的电都是电业局直接给你们家专门送的单相电?哪个小区不是由三相电分成的单相电?你们家用的是三相电度表?
同意2楼的说法~!
09-04-20 11:56
上一页
下一页
工控新闻
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
华北工控BIS-6690P-B10多网口AI整机:专为高精度自动化产线控制而设计
中国工业数字化水平全球领先
西门子新增四家国家级绿色工厂
以科技创新和产业创新深度融合 推动建设现代化产业体系
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
埃斯顿携多款产品亮相法国国际工业博览会!
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
更多新闻资讯