主题:马达被烧掉……急!!!
点击:3916 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
ziege
我们公司(水泥厂)有一包装机,马达负责辅助送料出来,使料顺利进入袋中……由于工作环境较差控制马达的接触器经常被烧掉 现在马达也经常被烧掉
马达的额定电流是8A 380V 接触器是DC24V 请问导致马达频繁烧掉的原因是什么呢??导致马达烧掉的原因概况起来有哪些方面呢??
请多多指教,谢谢!!
09-04-18 21:23
1楼
编辑
引用
管理
yuntian2008
电机一定没选对,要选恶劣环境的电机
09-04-18 21:34
2楼
编辑
引用
管理
ziege
我们选用的是西门子电机 是专业的包装机 电机也是专业设计的 防尘效果也很好
09-04-18 21:40
3楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
你这情况只要加入过载及缺相保护就不会烧了
09-04-18 22:19
4楼
编辑
引用
管理
ziege
引用
chinaxiebin
在 2009-4-18 22:19:54 发言
【内容省略】
应该怎么加呢???谢谢……
09-04-18 22:22
5楼
编辑
引用
管理
sunqifeng
水泥的灰尘进入接触器的内部使接触器触点接触不良导致电机缺相烧电机或接触器虚接烧接触器,解决方案是将接触器密闭起来,使接触器内部不进入灰尘
09-04-19 10:15
6楼
编辑
引用
管理
lrk2009
热继电器可以起到过载保护的作用
缺相保护有缺相保护器
09-04-19 11:44
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
接触器频繁补烧,我感觉是不是电机频繁启动的原因
09-04-19 16:44
8楼
编辑
引用
管理
赵细顺
热继电器加装在接触器的下面就行了,
接触器线圈的两根线,一根直接接到线圈,另一根经过热继电器常闭触点再到接触器线圈。
09-04-19 17:50
9楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
楼主的情况是接触器触点因水泥堆积而产生缺相,只要保证接触器没有问题,马达就不会因缺相而烧毁将两个并联的接触器来提高触点可靠性,要将接触器竖装(使接触器动作时的震动可将触点间的灰尘抖落).采用密封箱防止水泥灰进入是有效的.另外有条件可用防爆电机来防止水泥灰进入马达.
09-04-19 19:26