jy02525209
纯比例 积分时间是无限大 还是0啊? 微分设定到0吧
比例系数最大是多大 积分时间最大是多少 谢谢了 初学者 呵呵
最后修改:
2009-4-17 14:49:31
09-04-17 14:42
1楼
编辑
引用
管理
龙少
积分时间越大PID动作响应速度越慢,积分太小会引起振荡
09-04-17 16:19
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
不选择PID控制方式时,就是纯比例控制了
09-04-17 19:18
3楼
编辑
引用
管理
xiaozy
纯比例时,积分时间为零,即没有积分。
比例系数和积分系数为多少范围以产品为准。比例大系统刚性强,小现软性。所以应系统
适度调节;积分太大,超调也就大。
09-04-17 21:58
4楼
编辑
引用
管理
jy02525209
谢谢 明白了
09-04-18 09:11
5楼
编辑
引用
管理
lg0808
P为REAL, I和D为TIME格式。只要不溢出就可以吧。