主题:变频器调速问题
点击:7988 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
agui
引用
kdrjl
在 2004-8-1 17:59:00 发言
【内容省略】
支持这个兄弟的看法!
04-08-01 19:14
11楼
编辑
引用
管理
wzhengzai
我想是不安全的
04-08-02 13:13
12楼
编辑
引用
管理
yycad
我不理解为什幺要这样做?站在别人设计的角度想想!
04-08-03 21:58
13楼
编辑
引用
管理
风光无限
普通电机用在70HZ应该是没有多大问题的,我曾用到100HZ,用于水泥制管机,效果不错.
04-08-05 10:35
14楼
编辑
引用
管理
jg-liu
这就好比电脑主板超频一样,关键还是要看电机的性能。
04-08-05 18:34
15楼
编辑
引用
管理
gao921219
这与电机的型号有关系,一般普通电机有频率升高时,发热现象会比较突出,一些特殊电机则允许大范围的变频调速。我用意大利的电机就这样调速的。
04-08-05 18:57
16楼
编辑
引用
管理
jiangsheng
中国制造变频器不行的!选ABB吧!行的没问题
04-08-05 21:32
17楼
编辑
引用
管理
zsyf1
注意变频器过流!输出超过工频时是恒功率,即速度增加但输出力矩在减小,负载不变的话很可能过流跳闸。
电机方面,小功率的没问题,大功率的最好不要超过额定的20%,国产电机动平衡不够理想小心飞车。
04-08-05 21:54
18楼
编辑
引用
管理
sea_horse2000
长期使用有问题的!
04-08-05 22:03
19楼
编辑
引用
管理
shiyu+baihe
好问
04-08-09 11:33