求购 :语音电话自动告警装置,急!
下面是具体要求:
为了在电站的设备出现故障或事故时能及时通知有关人员,需建立一套自动告警系统。自动告警系统设备安装在地下厂房计算机室内,接至冗余网络上,并与电站程控生产管理交换机通过串行口相连接。
1) 自动告警系统的基本技术要求
a.告警信号的收集
自动告警系统应能接收电站计算机监控系统发出的全厂主要设备的重大事故、电站安全(如火警、水淹厂房等)情况的告警信号,作为自动告警系统的告警信号源。自动告警系统应能收集接纳告警信号不少于80个。
b.告警信号的处理
自动告警系统应能把所收集到的告警信号按事故的严重程度分为二个告警级别。
当某一告警级别发生告警时,系统应能通过自动拨号向相应管理人员的电话(电话、手机或寻呼机)发出振铃告警。
一级告警: 这一级为电厂主要设备的事故告警。当发现这一级告警信号时,自动告警系统应能通过自动拨号向相应管理人员的电话发出振铃告警。
二级告警: 这一级是危险警戒状态告警,是出现危及人员和厂房安全(如火警、水淹厂房、爆炸等)的严重事故或故障的告警。当发现这一级告警信号时,自动告警系统应能立刻通过自动拨号向相关的工作人员和主要管理人员的电话发出振铃告警。
c.对告警的应答
-当电话机发出振铃告警信号时,工作人员拿起电话即为对告警的应答。这里工作人员应能听到自动告警系统传送来的事故报告的中文(如“l号机组事故”、2号主变压器事故”等),并能重复五遍。
-当同时发生不同级别的告警时,应优先报告高一级别的告警内容,后报告低一级别的告警内容。
d.告警呼叫周期
- 每个告警级别发生告警时应能按先后顺序向预先设置的电话振铃呼叫,1级告警级别电话的数量应不少于6台,2级告警级别电话的数量应不少于12台。
- 向每组电话呼叫振铃的时问1~10min(应可调)。
- 当任意有一电话被拿起手机,其它电话的振铃呼叫应继续,语音告警应答应循环。
e.告警记录
当告警发生时,计算机监控系统(CSCS)应能自动显示和打印出下列资料。
a) 告警级别
b) 告警发生的年、月、日、时、分、秒
c) 告警的内容
J) 告警时被呼叫的电话号码
e) 告警呼叫应答的电话号码
f) 应答的年、月、日、时、分、秒
2) 与程控生产管理交换机的连接
a.自动告警系统与程控生产管理交换机的用户口连接,其物理特性和电气特性应满足程控生产管理交换机的要求,具体在设计联络会上确定。
b.应采用自动拔号信令,方式待定。
c.所有呼叫的电话号码编号应能用人机命令随意修改编写。
3) 系统软件
a.系统中的所有软件包括系统数据和用户数据都应配有储存于软盘的备份。并能随时对系统读入和写出。
b.所有用户数据、系统的各种设定数据都应能用人机命令方式随时进行修改。
电话:0412-5215232