主题:大家好有谁能帮忙计算一下
点击:867 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lb2524166
三相电加热功率6KW星接电流( )角接电流( )
A.10A B.11A C。12A D。9.1A
我不知道应该这么选和计算的过程请大家帮忙
谢谢了
09-04-14 18:41
1楼
编辑
引用
管理
myname
9.1A, 11A ??
09-04-14 19:12
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
我觉得你应该先搞懂这几个概念:星形和角形的区别,以及线电流与相电流的关系?线电压与相电压的关系?这些比计算过程更重要哦!
09-04-14 20:18
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
角接时,P=1.732*380*I
但星接时,不知道是什么公式了
09-04-14 21:19
4楼
编辑
引用
管理
guo48745293
I=P/1.732*380=6000/3/220=9.1A
因为功率确定了,怎么接都是9.1A
答案:9.1A,9.1A
角形接法时,线电压等于相电压,线电流等于1.732倍相电流;Y接法时,线电压等于1.732倍相电压,线电流等于相电流。
一台用三支2KW/220V发热管作星接,一台用三支2KW/380V发热管作角接。工作时,两台设备的每根相线电流都9.1A。
最后修改:
2009-4-14 22:52:49
09-04-14 22:47
5楼
管理
专业维修
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 09:54
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
觉得楼上说的有道理,有没有不同意见的,上来讲讲。
09-04-15 19:28
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
5楼的公式与说法都是有矛盾的啊
09-04-15 21:26
8楼
编辑
引用
管理
龙少
角接法:9.1A 星接法:18.2A 不知对否?
09-04-18 22:50