主题:三相4.5KW电加热的电流多少
点击:9820 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
zhaokai0325
请问能告诉我:三相4.5KW电加热的电流多少。我说是6A,他们都不相信郁闷啊
请大家能告诉我吗
09-04-13 20:13
1楼
编辑
引用
管理
172365283
三相电压多少少呢,380的话应该比电机小得多
09-04-13 20:31
2楼
编辑
引用
管理
电仪车间
看你什么接法,
09-04-13 21:36
3楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
p=根号3*U线I线=1.732*380V*I线
4500W=1.732*380*I线
I线=4500W/1.732*380V
I线=6.84A
以上是以功率因数为1的情况算的。即线电流为6.84A
09-04-13 21:38
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
星际旅行者
在 2009-4-13 21:38:59 发言
【内容省略】
△接时,这样计算应该是没有错的
09-04-14 20:09
5楼
编辑
引用
管理
ghostfd
星接是怎么算的呢。4.5KW电流能算大点吗。
最后修改:
2009-4-14 20:54:07
09-04-14 20:44
6楼
编辑
引用
管理
yjw2413
星接,380V情况下,电流=4500/3/220=6.81A。
09-04-14 20:58
7楼
编辑
引用
管理
ghostfd
看来还是星接设备省电啊 呵呵
09-04-14 21:20
8楼
编辑
引用
管理
jczwfy
引用
星际旅行者
在 2009-4-13 21:38:59 发言
【内容省略】
如果三相绝对平衡的话
09-04-14 21:36
9楼
编辑
引用
管理
fire007
4.5KW的发热管380V电压电流11A-12A。6A绝对错, 不信你接一个电流表看一下。