登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求教用接近开关替换行程开关
点击:5609 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
麦业和
我有一台机械,原本是用行程开关控制,由于经常撞坏。我想用接近开关代替,是感应铁柱,我测它输出是电压28V,请问各位师傅什么型号接近开关比较好用的,不过要求它反应速度要快,谢谢
最后修改:
2009-4-7 14:19:02
09-04-07 12:59
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
型号很多,到销售商那咨询一下就可以了
09-04-07 14:45
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
这样的普通电感式接近开关多了去了
另外你要注意一下电压等级,是几线的
09-04-07 15:19
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;很多接近开关电压DC10V~30V的;
注意尺寸及感应距离;
09-04-07 16:12
4楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
感应铁是干簧开关,你要搞清楚是AC还是DC ,是DC的话是正输出还是负输出。正输出的你买PNP的负输出你就要买NPN的,电压是DC10V~30V;是交流的你就买交流的接近开关(只有2根线)接近开关直径越大感应距离越远。
09-04-07 16:27
5楼
编辑
引用
管理
xuqianhang
找到接近开关的信号线就可以了,注意电压是否与行程开关一致
09-04-07 19:36
6楼
编辑
引用
管理
张华林
接近开关有时不一定能够代替行程开关 行程开关 关键是要调好 电控也要做好 尽量双互锁
09-04-07 21:08
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
接近开关有直流的也有交流的,有三线的也有二线的,直流的电压有:10~30V,交流的电压有:90~250V,你可以根据控制现场的需要选择。
09-04-07 22:12
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
普通三线直流24V的就可以了,注意最好用常闭的,这样坏的时候就可以知道了
09-04-07 22:25
9楼
编辑
引用
管理
华东海
8楼的讲的够全了.就照这样选吧
09-04-07 22:59