主题:有关开关的问题!
点击:1047 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zouzhaobin
我看到我们高压电场电气柜用的C10,D4,分别代表了 10A和4A,请问前面的字母C,D各代表什么意思,谢谢前辈解答!
09-04-04 10:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D型为动力保护用,主要用于控制带有电动机,马达等设备的线路保护;
C型指照明保护用;
09-04-04 12:54
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
所谓照明型的,就是知足电流稍有过载,就跳单闸,比D型的灵敏
09-04-07 21:28
3楼
编辑
引用
管理
starrain149
shi
09-04-24 14:31
4楼
编辑
引用
管理
starrain149
是启动时,大概5秒内的电流不一样的,D型的承受启动电流大,但C型的承受的很小,如果电动机你用C型的话,很容易就跳闸
09-04-24 14:34
5楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
4楼的大虾说得很对,以前我对C,D两种型号的开关没有弄清楚,吃了哑巴亏。
09-04-25 17:10
6楼
编辑
引用
管理
lzqzbr
领教了.
09-04-25 18:52
7楼
编辑
引用
管理
chenjunhuai
good
09-04-25 20:43
8楼
编辑
引用
管理
小小孩
我也长见识了,谢谢
09-04-27 17:05