登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断路器大小选择问题
点击:2367 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yaogang_zhai
我单位一台日本进口设备,附带了一台380/200V的变压器,机床名牌额定电流是86A,请问电柜内选择多小安培的断路器进行供电合适?应该怎么算啊?
09-04-02 21:32
1楼
编辑
引用
管理
zjw6
选100A的就可以了!
09-04-02 21:58
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
如何计算?变压器的输入和输出功率基本不变来计算变压器原边的电流。推荐选择D特性的。
09-04-02 22:12
3楼
编辑
引用
管理
中邦电气
100A足够了!
09-04-03 08:45
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
铭牌上标好了86A那如果配电用断路器100A就够了
09-04-03 13:26
5楼
管理
lsh3213
该帖内容不符合相关规定!
09-04-03 14:07
6楼
编辑
引用
管理
xiachuan
这个不管你怎么算,你的额定是86A,你选的时候肯定要选比他打的啊,选100A就可以了
09-04-03 16:08
7楼
编辑
引用
管理
路路
我也认为选100A就足够了,小于86A肯定不行,大得太多也不合适。
09-04-03 17:12
8楼
编辑
引用
管理
ybpr56
100合适,反正你又不是要启动电机
09-04-03 17:20
9楼
编辑
引用
管理
yaogang_zhai
我是选的100A的断路器啊,可有时机床合闸时,100A的空开会跳啊。是怎么回事?
09-04-04 14:36