变频器和PLC在一起使用时,会出现变频器干扰PLC的正常运行(电磁辐射,高频信号),有什么措施?
09-04-02 17:09
电源隔离方式,供电电源最好与变频器独立;PLC远离变频的电力线;通讯传输线采用双绞线;可以增加磁环等方式。
09-04-08 10:08
PLC加装EMI滤波器
12-03-03 15:09
变频器接地
12-03-03 21:30
使用带屏蔽层的通讯线,并且屏蔽层进行有效的接地。
12-03-26 14:09
控制线、信号线分开;有效接地;