主题:FUN151(CLINK)指令MD0、MD1、MD2、MD3模式的区别?
点击:3920 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
jinqingda
FUN151(CLINK)指令MD0、MD1、MD2、MD3模式的区别?
09-03-31 08:50
1楼
编辑
引用
管理
永宏亚得-丁玲
MD0---MD2,是一般联机;而MD3模式是高速联机,仅允许port2.
1、MD0模式提供永宏PLC与PLC之间数据互相共享。
2、MD1模式提供永宏PLC主动与具有RS-232/RS-485通讯端口的智能型外围设备联机。
3、MD2模式提供永宏PLC能随时接收具有RS-232/RS-485通讯端口的外部设备所发出的信息。
4、MD3模式提供永宏PLC与PLC间高速数据互享(数据反应时间不受扫描时间影响)
09-03-31 14:09
2楼
编辑
引用
管理
ziyezhuiyu
