主题:直流电机的极性
点击:2083 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
厂里来了台老的直流电机,上面也看不到电枢的极性和励磁的极性,有什么可以辨别的方法么
09-03-30 10:18
1楼
编辑
引用
管理
zhoukj
。。。接反的话有危害的么 敬请师傅们指点
09-03-30 11:15
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
接反就会反转,最好是把负载断开再试。其它没什么问题的。
09-03-30 12:49
3楼
编辑
引用
管理
logypig
同意3楼的.
09-03-30 13:39
4楼
编辑
引用
管理
zhoukj
励磁接反有没有影响呢
09-03-30 14:55
5楼
管理
wenbo8
该帖内容不符合相关规定!
09-03-30 17:58
6楼
编辑
引用
管理
dfjijin
励磁接反也会反转
09-03-30 19:26
7楼
编辑
引用
管理
hs598
励磁接反电机是会反转的,如果带编码器器的话,装置是会报(极性不正确)故障的.
09-03-30 20:35
8楼
编辑
引用
管理
xkxxjh1970
直流电机电枢的极性和励磁的极性任何一个接反的话会打飞车的
09-03-31 21:35
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
电枢和励磁的任何一个接反,电机都会反转的