10楼
编辑
引用
管理
cj38514
如果这个接触器使用时间长不排除内部炭化的问题
那就相当于相线接在了线圈的1端而零线端炭化了
那就与柜子 或者大地成为回路了
反对8楼说法 没有回路的220V电路能工作?
09-03-29 09:12
11楼
编辑
引用
管理
mofei999
有点不厚道了.
09-03-29 15:28
12楼
编辑
引用
管理
半个电工
如果接一相线就吸合,说明接触器有病。如接两相线正常工做,就是线圈标错了。
线圈是220V的,用变压器就可以不接零线.
09-03-29 18:00
13楼
编辑
引用
管理
求索求知
你能把事情说清楚点吗?你是说只接一根火线就能吸合吗?还是接了两根火线?
----------------------------------------------
因为220V的线圈短时接380V也可以吸合
09-03-29 20:29
14楼
编辑
引用
管理
guomei1345
可能是窜成回路了,不然应该不会吸合的
09-03-30 09:45
15楼
编辑
引用
管理
ghosthf
10楼14楼说的有普 呵呵 线搞清楚了就知道原因
09-03-30 10:41
16楼
编辑
引用
管理
求学的路
就是普通的接触器。。。。。。也没有对地。。。就是没接零线。。。。。就一根火线。。接可以吸合。。。。。现在还没有龙明白。。。。。
09-03-30 19:14
17楼
编辑
引用
管理
wml0060
1、寄生回路;
2、接零线一端接地了。
09-03-30 22:54
18楼
编辑
引用
管理
求索求知
寄生回路
09-04-01 20:22
19楼
编辑
引用
管理
求索求知
你查一下接触器线圈两端有没有电压
09-04-01 20:24