主题:求助
点击:1846 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
fruitagelove
请问大家380V星形连接的电炉 中性点需不需要接零保护
09-03-28 18:38
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
中性点就没有必要了吧,只需对电炉 的外壳做个接零保护就行了!
09-03-28 19:06
2楼
编辑
引用
管理
fruitagelove
不好意思是烘房 一共62个加热板 一个加热板1.5KW 380V星形连接
09-03-28 19:21
3楼
编辑
引用
管理
fruitagelove
不好意思是烘房 一共62个加热板 一个加热板1.5KW 380V星形连接 不知道是否中性点需要接零
09-03-28 19:37
4楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
380不用中性点接零,只要保护接地。就行了。
09-03-28 19:42
5楼
编辑
引用
管理
互感器2008
假如有一块或几块加热板损坏,星点电位会升高,我认为接零有必要。
09-03-28 19:59
6楼
编辑
引用
管理
nba116
那个没有什么,只要接地好就行了,欢迎加入电工技术交流,Q群号是8330558
09-03-28 20:13
7楼
编辑
引用
管理
徐树先
我同意7楼的意见
09-03-28 20:42
8楼
编辑
引用
管理
fang6634
不用中性点接零,只要保护接地。就行了
09-03-28 20:48
9楼
编辑
引用
管理
雪中漫步
只要保护接地就行了!
09-03-28 21:39