20楼
编辑
引用
管理
lihuajun1234
看一下是不是照明的问题,因为白天没有问题,只是晚上
09-04-04 09:49
21楼
编辑
引用
管理
678
同意20楼的看法
09-04-04 17:50
22楼
编辑
引用
管理
刘强强
一个一个排除啊这种问题只能这样做
09-04-04 18:26
23楼
编辑
引用
管理
swzh7576
不会有老鼠吧
09-04-04 19:49
24楼
编辑
引用
管理
172365283
网线对开关怎么会有影响,你进行测试的时候满负荷运行了多长时间,我估计就是过负荷
09-04-04 20:02
25楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
漏电开关内的线路板上通常有一个压敏电阻,是否因为晚上电压升高而保护了呢?把压敏电阻剪掉试一下。
09-04-05 09:37
26楼
编辑
引用
管理
am1432
换一开关,说不定长时间发热开关性能不好
09-04-05 13:52
27楼
编辑
引用
管理
唐朝的月亮
我还是觉得直接换天关,现在产品质量不过关
09-04-05 17:40
28楼
编辑
引用
管理
fjchenyuanli
大多是开关不良
09-04-05 17:42
29楼
编辑
引用
管理
叢利
引用
fang6634
在 2009-3-27 22:08:10 发言
【内容省略】
认同这位仁兄讲的
不敢认同有些同志的说法:胆子大小!?我倒!请问你是搞电的吗?安全是永远在第一位的,你胆子大了出了事故怎么办,不要做后悔的事,也不要做让别人后悔的事!!
09-04-09 01:43