登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:关于S7-300串级控制的编程
点击:3209 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
明王朝
水箱液位的串级控制,主回路是液位信号,副回路是涡轮流量信号,执行机构是电动调节阀。请问应该怎样编程?
下面是我自己编的,感觉不对,如下:OB1写涡轮流量信号的采集,FB41写PID控制,PV-PER为液位信号,LMN-PER为电动调节阀输入信号。
请各位赐教。。。。。。。。。。
09-03-23 16:16
1楼
编辑
引用
管理
心情
你的串级控制用什么实现呢,没讲出来呢
09-03-23 16:35
2楼
编辑
引用
管理
明王朝
是用S7-300PLC的FB41模块
09-03-23 18:26
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
串级做两个PID,一个是液位的,输出给第二个流量的设定值.
09-03-24 10:06
4楼
编辑
引用
管理
hcb_619
1、用2个fb41
2、主控的fb41的pv连接液位,输出给副控作为外部设定
09-03-24 19:25
5楼
管理
hrt168mry
该帖内容不符合相关规定!
09-03-25 16:38
6楼
管理
hrt168mry
该帖内容不符合相关规定!
09-03-25 16:53
工控新闻