登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:三菱 VS 威纶

点击:2047 回复:12

PLC是FX2N的,HMI是威纶的,连接老连接不上,有没有同行遇见过这种情况,HMI上是485通讯的,请支招。。。
09-03-20 16:50
威纶具体什么型号,用过两种威纶的和FX连接,
只要屏中选择对三菱PLC的型号就可以,不需要其它的通讯设置
09-03-20 18:45
电缆是不是对的?
这个很好连的;
09-03-21 09:22
只要电缆没问题的话,就是触摸屏型号、连接PLC型号设置不正确
09-03-21 11:02
电缆 参数都没问题?
电源容量注意下 别的没什么了
09-03-23 20:55
应该查找屏的通讯设置,电缆是否可靠。
09-03-25 19:49
我用6070的也是弄了半天,最后用485BD4线制才联上的。2线制的联不上
09-03-26 09:04
6070买的时候,可以要条连接线的,直接和编程口连接,也不需要特别设置的
没必要再增加485口了
09-03-26 09:09
呵呵;
原因可能还是在于连接电缆上面;下次买屏的时候直接让销售商把电缆给配好;
09-03-26 10:08
就是经销商配的线,但是回来我们量了下,PLC端的3号脚(GND)到这头没有线,也就是说这里面没这一根线了,是不是这个问题引起的,还很难说
09-03-26 11:54

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯