主题:陈老师,我想异地调试或小修改OMRON的CPM1A PLC,要怎么做?谢谢
点击:2467 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wenyu
陈老师,我想异地调试或小修改OMRON的CPM1A PLC,要怎么做?谢谢
04-07-15 09:27
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
1.編程軟體CX-P
2.通訊界面CPM1-CIF01 OR CQM1-CIF02
3.使用手冊
04-07-15 10:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
陈老师可能误会了一楼的意思!
我想一楼应该是问通过MODEM等网络设备不到现场就可以修改PLC程序!
三菱的我用过,用两个MODEM就可以!
OMRON的不知怎么搞?
04-07-15 21:26
3楼
编辑
引用
管理
zzf3333
我刚弄完,可以,设定一下猫就可以
04-07-15 21:51
4楼
编辑
引用
管理
zzf3333
主要是:1)设猫,我用的是超级终端
2)连接后,用CXP连,断开超级终端的连接(实际并没断猫和猫之间的连接)
04-07-15 21:59
5楼
编辑
引用
管理
zzf3333
不过我用的是C200,CPM1A好象没串口,就不行(至少我弄不了)
04-07-15 22:01
6楼
编辑
引用
管理
machelec
看看这个:
http://www.omronservice.com/doc/case/4.doc
通过MODEM
最后修改:
2004-7-16 2:08:57
04-07-16 02:07
7楼
编辑
引用
管理
machelec
还有这个:
http://www.omronservice.com/doc/case/251.doc
通过ADSL宽带
04-07-16 02:08
8楼
编辑
引用
管理
wenyu
首先感谢大家的支持和帮助,还有我想问一下MODEM有什么要求吗?比如用实达的可不可以?
ZCMY ,三菱的能讲一讲吗?