主题:为何输入电缆线发热?
点击:3236 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
a170511787
引用
lqno1
在 2009-3-18 13:13:01 发言
【内容省略】
???
09-04-18 21:48
21楼
编辑
引用
管理
情雨
负载电流上是多大啊 是什么负载呢
09-04-18 23:15
22楼
编辑
引用
管理
zhlwzg
换个刀闸熔断器,换成那种带过流线圈保护的看看它跳闸不!!
09-04-19 23:47
23楼
编辑
引用
管理
love6677
导线选择偏小.240平方3芯铝线电流超320安就会发热严重.
09-04-20 11:21
24楼
编辑
引用
管理
starrain149
钳下电流.如果没过电流,那就是有接头松了.
09-04-21 11:01
25楼
编辑
引用
管理
雨之子
三相都发热吗?如果三相都热,那就是负载问题了.不然就是线路问题了.
09-04-22 16:41
26楼
编辑
引用
管理
brshan
240的铝电缆,1平方1个多电流,如果三相平衡,那就是电缆小。如果不平衡,可以考虑接触不良和漏电
09-04-22 21:19
27楼
编辑
引用
管理
nlg1980
最好测一下绝缘,240能过400人电流
09-04-22 22:13
28楼
编辑
引用
管理
172365283
同意 3楼的观点,先看看你自己的具体负载,然后检查电缆的接头是否松动
09-04-23 09:19
29楼
编辑
引用
管理
小小孩
很可能是过载
09-04-27 22:28