主题:PID温控器失调(求助)!!!!
点击:1528 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
游离
PID温控显示无异常,但是PC监控曲线上面是一条直线,无超调,也无震荡。而且曲线显示数据要高出温控器设定值20多度,怎么调都不行,请高手指教,谢谢了!
09-03-02 18:40
1楼
编辑
引用
管理
kaluoji
你没告诉大家温控器与PC是如何连接的,大家怎么帮你呢?我觉得首先要知道温控器给PC的信号是什么信号,是模拟的还是数字的。这样才能谈到如何分析问题出在哪里!
09-03-02 22:22
2楼
编辑
引用
管理
游离
是4-20mA的模拟信号.请楼上的师傅帮忙分析一下.谢谢!!!!
最后修改:
2009-3-3 18:35:44
09-03-03 18:34
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以自整定一下试试
09-03-04 22:40
4楼
编辑
引用
管理
chanwing
那你控制它降低时它的模拟信号有没变化?
09-03-07 13:02
5楼
编辑
引用
管理
wangyan20063
你的PID是控制什么,温度是用什么来升温还是保温呀。
09-03-08 22:01
6楼
编辑
引用
管理
游离
我的PID是用来控制热电偶的(型号:K600的),是用发热管来升温的,环境是在真空炉内。