登录
首页
PLC论坛
永宏FATEK
回帖
发帖
正文
主题:永宏PLC中D缓存器和R缓存器的区别?
点击:10186 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jinqingda
永宏PLC中D缓存器和R缓存器的区别?
09-03-02 16:46
1楼
编辑
引用
管理
gby9
应该没区别吧?,我用的时候基本一样啊!
09-03-04 09:12
2楼
编辑
引用
管理
ziyezhuiyu
应该一样的
09-03-06 10:17
3楼
编辑
引用
管理
FineDe!-GY
区别:
(1)R寄存器中的R0~R2999为默认为保持型,可规划为非保持型;R3000~R3840默认为非保持型,可规划为保持型;R5000~R8071可规划为ROR(只读寄存器),另外,模拟量输入 输出缓存器是R3840~R3967。
(2)D寄存器全是保持型,不可更改。
(3)R寄存器可以结合变址寄存器V和Z使用,而D不能。
未尽之处,请继续补充。
09-03-22 11:22
4楼
编辑
引用
管理
xiongwanghua
豁然开朗啊
11-06-05 15:50
5楼
编辑
引用
管理
夹着单车飞
13-05-24 17:27
6楼
编辑
引用
管理
WIA-1111
D寄存器是数据寄存器,带断电保持,用来存储初始数据;
R用来存储暂时数据,断电不保持。R也可以断电保持,在内存配置中可以设定保持范围,
R0-2999;D0-3999都为保持型,所有R类缓存器都可以规划为保持或者非保持型,
R5000-8071还可以规划为只读缓存器,
另外D型缓存器不可与V、Z变址缓存器合用,但可同P0-P9合用,而R型缓存器则都可以。
13-06-09 14:44