10楼
编辑
引用
管理
海龙
变压器是100的,就我自己使用由于资金的原因变压器和电缆都没有能力换,我现在只想知道怎样才能把电机启动起来,谢谢大家了,今天我又装了一台软启动器,也许是我设置的不好还是起不来,求高手指点一下吧
09-02-26 19:31
11楼
编辑
引用
管理
wangdong76
看楼主说的这种情况变压器应该够了,我想可能是电缆的问题,换城铜芯电缆吧,我想没有其他的好办法了。
09-02-26 22:11
12楼
编辑
引用
管理
想想看
加补偿电容,起动时多加一些,起动后切除,只乘就地补偿电容。
09-02-27 20:42
13楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
低速时应该是角接的,电压应该是380V啊
09-02-27 21:06
14楼
编辑
引用
管理
yangihc
接触器吸不上是控制回路的问题啊,你从变压器处单独引一根800米的导线接到接触器线圈不就行了?电机的电压低不怕的,只要能转就行了.只不过转速慢一点.
09-02-27 22:00
15楼
编辑
引用
管理
海龙
双速电机封星是22千瓦4级电机三角接发是40千瓦8级。不知道我这样理解对不对。我现在改用软启动器了。封星能起角型还是起不来我该怎么办啊
09-03-01 19:33