登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教下列要求哪家的DCS能够完全实现?
点击:16209 回复:52
楼主
编辑
引用
管理
hexuebin_2002
请教下列要求哪家的DCS能够完全实现?
电源冗余
CPU冗余
AI/AO/DI/DO/RTD卡件冗余
CPU到计算机通讯冗余服务器冗余
客户要求,请帮忙
04-07-08 11:57
1楼
编辑
引用
管理
cht
西门子就可以实现,但我不知道算不算DCS
04-07-08 12:01
2楼
编辑
引用
管理
hexuebin_2002
是不是DCS没有关系吧!!
西门子的我以前在工厂的时候用过,好像没有这个功能啊!
我用S7-200,300,400,S5!
其它的我不知道了,您能告诉我是什么系统吗??
04-07-08 12:07
3楼
编辑
引用
管理
惊涛拍岸
楼主说的这些好像是DCS的基本功能,国内三家大厂家和国外的产品应该都具有这些功能。
04-07-08 12:34
4楼
编辑
引用
管理
tang_xiaoya
试试Foxboro I/A 系统!
04-07-08 14:54
5楼
编辑
引用
管理
hexuebin_2002
回三楼坛主:
我以前是作honeywell系统的,跳槽不到半年,软件为PKS 系统,硬件为Honeywell的标准硬件,上面只有一个不能实现,即RTD冗余不能实现!!其它电源、cpu、通讯、server等都可以
我现在做AB的卡件,系统为ProcessLogix系统,但是I/o卡件不能冗余,其它冗余能够满足,卡件选择的为1756系列的卡件!
所以请坛主多给予帮助
楼上的朋友多谢,我没有用过Foxboro I/A系统,不知道哪里能够找到?
04-07-08 15:01
6楼
编辑
引用
管理
yashen8
这个要求很多DCS都能实现,除了I/O冗余用得比较少,一般的系统都是全部冗余的
04-07-14 21:54
7楼
编辑
引用
管理
河南长城信息
pks系统使用tps的卡间的话,就可以实现
否则的话,电源、卡间都不能冗余
plantscape支持网络、控制器的冗余,但是不支持卡间冗余
1756不支持
04-07-15 21:53
8楼
编辑
引用
管理
cht
你可以直接用S7-400H的冗于系统,可以全部都冗于的。
04-07-16 09:00
9楼
编辑
引用
管理
惊涛拍岸
楼主:
我查了一些资料,没有找到RTD冗余的系统。
一般IO设备冗余都是些重要但只有一个的测量点,如控制执行器。RTD很少有做冗余的。
04-07-16 13:25
上一页
下一页
工控新闻
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
更多新闻资讯