登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:工业用电电压多少适合
点击:10938 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
lixiaobai
我们公司工业用电电压达到404V,现在调了下去,在380V左右了
我不是很懂强电的,都说工业用电在±7%,那么电压是高了好,还是低了好呢
在网上搜了半天,也没有搜出个结论
我感觉电压在390-380比较合适吧,请懂的人给指教一下了
还有就是,电压高了,会不会影响电费。我想不会的,但也说不准啊
09-02-19 20:38
1楼
编辑
引用
管理
qijg
电压高了当然影响电费了,负载阻值是不变的,电能和电压平方正比。
09-02-19 20:46
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
个人认为如是变压器的容量足够大的话,最好要调到380比较好,要是容量小的话,就要高一些,有的到420V是没有问题的。
09-02-19 20:54
3楼
编辑
引用
管理
电仪车间
一般工业用电,450伏以下都是正常的,我们这一般都是420左右!
09-02-19 20:58
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
那工业用电电压多少合适呢,低于380V可以吗
09-02-19 21:00
5楼
编辑
引用
管理
李寒1987
还要看线损啊。我那里400出来到用电的地方也就三百7。8了。
09-02-19 21:11
6楼
编辑
引用
管理
李寒1987
如果楼主是在配的屏那里量的话,那算正常的啊。
09-02-19 21:12
7楼
编辑
引用
管理
李寒1987
如果楼主是在配的屏那里量的话,那算正常的啊。
09-02-19 21:12
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
lwcccf
在 2009-2-19 20:54:25 发言
【内容省略】
请问你说的420V是设备上的进电,还是箱变站的输出处
09-02-19 21:13
9楼
编辑
引用
管理
jczwfy
看你负载和接线了,满负荷时电压保证380就可以,若是空载380就危险了
09-02-19 21:17
上一页
下一页
工控新闻
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
具身智能领域首份行业标准正式发布
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
第二届TSN技术大赛圆满落幕
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
更多新闻资讯