主题:60A电流要选取多少平的铜导线?

点击:29461 回复:50

16平方。。。。
09-03-18 23:33
按温度和电流16的OK,但线长了后的压降,我不知道怎么算?有谁说下?
09-05-02 14:49
16的,10平方的有点小,因为温度高和长期使用的因素
09-05-31 10:46
三相60/6=10、按选线标准时1.5--2.5倍。16的铜线即可!
09-05-31 20:25
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,建议你弄25平方的.
09-06-04 22:33

引用 qijg 在 2009-2-19 12:23:39 发言【内容省略】

一平方几个安培电流,需要具体看多少平方的线径。而且你说的三相1KW=4A简直就是胡说,1000/400*0.9*0.85=1.9A.单相的1000/220*0.9*0.85=3.45A
09-06-04 22:41
这个和距离还有关系。。。。。
用卡尺量了计算。。。。
09-06-04 23:16
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,就弄25平方的比较保险!
09-06-05 10:14
安全为好。。。支持16平方
09-06-20 02:18
算总功率法最好,习惯性铜材每千瓦1平方,60A的话12平方就够了表情
09-06-20 22:10