主题:omron sysmac c500 PLC在编程状态下无法修改程序
点击:1823 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wzm1024
如标题,一个旧设备,用手持编程器,在编程状态也无法修改程序,这是为什么呢?
最后修改:
2009-2-18 16:34:54
09-02-18 16:34
1楼
编辑
引用
管理
wzm1024
有没有高人指点一下,谢谢啊
09-02-19 08:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
可能是用了存储卡;
09-02-19 08:53
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
看一下你的存储卡是MR的还是MP的,
如果是MR看上边是不是(记得)有个DIP开关,将其改到另一边。
如果是MP的用编程器就改不了。
09-02-23 09:40
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
都是用电脑软件编程得 呵呵 没遇到这个问题 一般是拨码开关位置问题
09-02-26 09:36
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
C500要用电脑编还不是那么容易的;
09-02-26 10:47
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
这种机器只要有3G2A5-LK2***,存储卡是MR的,再有早期的编程软件就可以用计算机编程。