主题:请教关于温控仪选型及温控仪pid调整问题
点击:3509 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
newplayboy
小弟做一台涂布机,烘道加热采用蒸汽热交换,请教控制热交换阀的温控仪采用电流输出控制电流控制电磁阀好,还是温控仪采用继电器输出控制通断热交换电磁阀好,若采用继电器输出控制电磁阀,请教如何调整PID参数获得最佳温控效果???
04-07-07 22:04
1楼
编辑
引用
管理
asploom
调节阀的效果应该好于开闭阀。
04-07-08 10:08
2楼
编辑
引用
管理
hjj_0619
这个用电流控制输出的比较好一些,继电器输出只是一个开关量输出阻抗,而电流输出是一个线性量输出。
04-07-09 12:32
3楼
编辑
引用
管理
hjj_0619
有具体的要求的话,可以来电:0755-81892057
04-07-09 12:33
4楼
编辑
引用
管理
liujianye
调节阀的效果应该好于开闭阀
04-07-15 19:41
5楼
编辑
引用
管理
lehan2003
使用调节阀才会需要pid参数 若温控仪又自适应功能,可使用此功能来自动获得pid参数
否则只能手工一点一点凑