登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:电机得三相阻值不一样 线圈是否有病

点击:4180 回复:16

我这里有台185KW6极得电机 用电桥量得电阻分别是0.0231 0.0231 0.0234 (包括连接用得导线)问下这样得情况下 电机有没有问题
导线电阻是0.011
最后修改:2009-2-17 9:19:10
09-02-17 08:35
应该没问题。
09-02-17 08:45
不会有问题,符合电机制造标准
09-02-17 08:54
没有问题
算是平衡了
09-02-17 09:18
是没有问题的,阻值相差很小了!
09-02-17 09:41
这点差别没什么问题的,你再测一下工作电流是不是平横。
09-02-17 09:58
没有问题属于正常的
09-02-17 13:20
电阻差这么一点而已
09-02-17 16:46
电阻差这么一点而已
09-02-17 16:46
刨除你的测量误差,相差这么小是没有问题的,可以放心使用!
09-02-17 16:56

上一页下一页