主题:200KW的电机用什么启动好?
点击:3724 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
xu9742
要纠正一下老板的想法,一次投资终生受益,虽然变频贵点,但可能的话不用一年就能节约出投资,以后的收益更是可想而知,少交多少电费呀,“有钱交电费,没钱买设备”。况且现在的变频器也不算贵了,还是可以接受的。除非你的风机一年只用1个月,呵呵
09-02-16 21:11
11楼
编辑
引用
管理
srm
我厂有6台220KW的锅炉鼓、引风机电机目前采用直接启动。不过我本人比较赞同用变频器软启动次之。
09-02-16 23:20
12楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
用变频器,关键是可以节能,承受能力不够就用自耦变压器启动,我们厂260KW电机用的自耦变压器。
09-02-17 08:22
13楼
编辑
引用
管理
7812520
星三角不应许用在这么大的电机上的,况且距离长的话,买电缆都不合算,最好用变频,没钱用软起,在不舍的就用自耦吧
09-02-17 12:30
14楼
编辑
引用
管理
李寒1987
支持用变频器啊。你那个200kw的自偶也不便宜啊。
09-02-19 10:23
15楼
编辑
引用
管理
李寒1987
况且风机启动时间长,说不定还要定做自偶变压器呢。一般的好像只有30s的启动时间。
09-02-19 10:25
16楼
编辑
引用
管理
xiachuan
你公司买200KW的电机都买的起,不会买不起一台变频器吧,推荐你使用变频器启动。
09-02-21 15:34
17楼
编辑
引用
管理
brshan
软起和变频是不错的选择,不但节能环保,而且保护电机。自藕变也可以的。怎么启动要看变压器的大小,变压器足够大,直接启动也不是不可以。
09-02-21 19:18
18楼
编辑
引用
管理
HAVEFUN519
我的感觉是用软起动比较好一些,在经济上比较适中.
09-02-21 22:18
19楼
编辑
引用
管理
hope2009
采用自偶启动器i
09-02-22 10:41