主题:一个有趣的问题。

点击:6492 回复:18

一个项目中应该使用的是6极3kW电机,西门子的MM440做控制。买来的电机铭牌数据是按照6极3kW的参数标出的。可是今天调试发现,6极3kW电机铭牌数据设置并优化变频器以后,电机运行起来的转速不对劲,拿手持转速表一测,转速不对呀,50Hz的时候,电机的实际转速并不是1000转/分,而是1500转/分。^_^,原来制造商竟然把5.5kW的4极电机当成6极3kW的电机发货了,机座号都是一样的,但是电机的极对数不一样,而且额定同步转速也不一样。
问题是,我能用这台电机近似的模拟6极3kW电机的特性吗?我的变频器也是3kW的,是与原定的6极3kW电机配套的。怎么解决这个问题?希望各位高手赐教。在此谢谢了!(说明:时间不允许我更换电机了)
最后修改:2009-2-14 20:27:54
09-02-14 20:25
大变频带小电机是没有问题的,不过小变频带大电机,小心烧变频器。
09-02-14 20:42
不是很好弄吧,变频器有点小了,而且电机的扭矩低了
没有好的办法,看看后面的各位是否有经验了
09-02-14 22:55
如果不想换电机,可以不用变频器,用减速机代替(可调)。但是不知道能否满足你的控制要求
09-02-15 10:49
变频器带有保护,烧是不会的;
不过负载大的时候肯定是不能运行的;
低负载时可以试一下;
如果不行也不能换电机那只能换变频器了;
09-02-15 11:36
6极与4极电机相比电流要略大点,如果功率再互补一下,那他们的电流会不会相差不大了呢,配变频器时候主要因数是看电机电流啊,比如一台400KW电机。实际工作电流不会超过500A,我们就可以用315KW的变频就可以了。不晓得在您这个情况下实不实用啊。
09-02-15 14:11
非常感谢楼上各位的发言、分析。大致的计算和分析了一下,确实还存在问题。如下:
4极5.5kW电机的额定电流11A左右,额定扭矩35Nm;6极3kW电机额定电流7.2A,额定扭矩28.65Nm。
如果估算他们的激磁电流都在大约1/3额定电流左右,那拿4极5.5kW电机当6极3kW用,显然扭矩达不到(如果变频器采用3kW的),因为7.2A的限制电流用去3.6A作为激磁,还剩下3.6A作为转矩电流,也就能发出大约5.5kW电机的一半额定转矩,所以没戏。
若想解决问题,最好的办法就是把3kW的变频器,换成5.5kW的。这样即可解决问题了。
09-02-15 20:51
变频器换成5.5KW的,电机也要换吧。如果还用3.0的电机,电机就要过载运行,时间长了要烧电机的。
09-02-16 21:34
如果你设计的设备在转速上没有太大的要求的话可以换变频器
如果当初你设计的是用6极电机的话就肯定是在转速和扭矩上有要求
不管换哪个都要满足你当初的设计要求
09-02-17 08:28
变频器带有保护,不过负载大的时候肯定是不能运行的
09-02-18 16:34