主题:想问一下,GE9030模拟量输出模块输出的电压应该是多少?
点击:1357 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hatolihanzo
想问一下,GE9030模拟量输出模块输出的电压应该是多少?应该是-10v到10v。怎么有个点测量出的电压是24V,有时候会是-24V,并导致某些接变频器的设备会出现启动异常。是不是该模拟量输出模块的插槽有问题,为什么这么说呢?因为已经更换了两块模拟量输出模块故障依旧。
09-02-14 11:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;+24V一般是模拟量的供电用的电源;
如果模块输出+24V,肯定是坏了;
09-02-14 12:06
2楼
编辑
引用
管理
hatolihanzo
对,是模块上的点输出是24V。真是奇怪,看样子是模块插槽有问题了。
09-02-14 12:15
3楼
编辑
引用
管理
1659183320
楼主,你好我也遇见同样的问题了。最后是确认模块插槽出现的问题吗?