登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:求 压差报警系统
点击:1914 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
liyuwen
请各位高手帮个忙, 小弟急需一压差报警系统,希望各位能帮我出出主意:
是控制两个房间的空气压差的,压差范围控制在18pa~28pa之间,超出这个范围
就要有蜂鸣器报警,还得考虑在房间门打开时压差会变化,此时不能报警,需要有延迟,那位大哥能帮忙给个方案,最好有能给个电路图,先谢谢了
最后修改:
2009-2-9 21:19:18
09-02-09 21:15
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该有压力的检测元件吧
如果有PLC控制,就要把压力检测的能转换成PLC能识别的信号,再PLC中用程序去判断压力
打开门不报警,那门那装个开关等信号就可以了,报警的输出和这个信号再一起判断下
09-02-09 22:37
2楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
使用单片机做一个压差检测控制器,大体是:使用气体压差传感器一个(输出信号是0-10v,网上搜一下可以找到0-100p的),带ad的单片机一个(或不带ad的单片机外加ad),使用数码管显示压差值,4×4键盘输入压差控制值,继电器输出控制信号(或使用可控硅、固态继电器,根据自己情况选择,如不需要输出控制信号可以不使用)。蜂鸣器输出报警信号,在门上按装开关(用于延时,避免压差变动,控制器动作),单片机上电后自动清零后进入检测压差,使用查表比较的办法进行检测,用键盘设定上下限,当检测值低于或高于设定值,继电器动作,蜂鸣器报警,当开门时进入中断,开始延时(延时时间根据情况自己定,或开门就进入停止检测,关门后就开始检测)。延时完成,中断返回后开始进入检测。大概情况就是这样,不知是否符合你的要求,
09-02-09 23:10
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
在两个房间都装上压力传感器,输入PLC,出现要求的压差条件时就可以产生报警,门上加一开关,开门是不压力变化也不动作。
09-02-10 06:09
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
用微差压开关(dwyer可能有你需要范围的)加延时继电器.
09-02-10 13:18
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
经常这样用的,用在空调,防爆微压(差,相对外部或大气)房间.不过你的压差还是太小了(相当于2-3mm水柱),呼吸都能检测出来,很难调.
09-02-10 13:25
6楼
编辑
引用
管理
liyuwen
谢谢各位热心的朋友,大家的意见对我很有帮助的,谢谢了
09-02-10 23:36
7楼
编辑
引用
管理
冯国杰
用一个压差计,把信号传到PLC 上就可以了
09-02-16 08:45
8楼
编辑
引用
管理
lifengice
使用压差计或两个压力传感器将模拟信号传到plc 使用工控软件来控制也可以。
09-02-24 20:28
工控新闻
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
更多新闻资讯