请问各位大侠,有3种输出形式。
1。继电器
2。晶体管
3。可控硅
请问他们的区别与用法!表情
最后修改:2004-7-6 23:04:54
04-07-06 14:41
1、用于交、直流负载,频率低;
2、用于直流负载,频率最高;
3、用于交流负载,频率较高。
不是绝对的!
04-07-06 14:52
继电器的动作频率一般不能超过20次/秒,接点电流一般可达到2~5A;电压交流220V或直流都可以用!
晶体管动作频率一般可达数10K次/秒,只能接直流负载,容量较小,每点不超过0.3A;
可控硅一般可达数K次/秒,可接交流及直流负载,容量不大;
04-07-06 15:27
天天有的学,正是一件快乐的事。谢谢各位的指教,某记住了。
04-07-08 23:19
zhidaoliao
04-07-09 06:30
非常感谢各位热心的高手
在下有礼了
04-07-09 17:43
知道了
04-07-09 21:04
7楼
该帖内容不符合相关规定!
04-07-10 16:41
可控硅与继电器一样,同样可用于交流及直流,不同的是触点比继电器容量要小,但速率比继电器要快的多!
04-07-10 19:45
我想可控硅一般用于交流控制吧!请问如果用于直流控制的话它是如何进行关断的?表情
04-07-21 13:53

上一页下一页