主题:电气的兄弟们进来分析一下先:

点击:3834 回复:16

24芯KVV带屏蔽,
24芯KVV不带屏蔽,只要一根电缆通电,其余的23根电缆能感应150V电压(对地)
求解:是何原因?
是电缆本身的还是其他的干扰信号造成的?如何解决????????
另:如果作为远控接口接入线路后,失电后,接触器无法释放(依然吸合)用表测量,线圈两端依然有200多V的电压存在。。。。
晕哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
最后修改:2004-7-6 9:09:18
04-07-06 09:06
大虾们在哪里啊??????????????????????
救救俺啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
04-07-06 16:54
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?
04-07-06 17:32
不好意思我来迟了!太多的原理我不想讲,你只要在你的接触器的线圈上并一个2。5微F的电容就可以正常了!
04-07-06 19:38
其它23芯接电了吗?
中心电柜和终端电柜接地良好吗?
接触器是220还是380?如果是220,零线对地是多少?
我觉得你应该检查的地方还没查完。
04-07-06 20:26

引用 a0028885 在 2004-7-6 17:32:00 发言【内容省略】

电缆长100M至300M不等。。。
并且绝缘性肯定无问题
一芯带电后,其他芯对地电压有30---120V
最后修改:2004-7-7 8:16:54
04-07-07 08:15
3楼说的对
04-07-07 16:27

引用 hyskissyou 在 2004-7-7 8:15:00 发言【内容省略】

如果象你第一帖说的有200多伏,接触器可能保持锁住不放。但是降到几十伏的感应电,应该能释放的。
04-07-08 16:24
以下是引用a0028885在2004-7-6 17:32:00的发言:
请问你的电缆有多长,屏蔽一端接地了吗?

电缆长100M至300M不等。。。
并且绝缘性肯定无问题
一芯带电后,其他芯对地电压有30---120V
觉得是因为电缆走线的问题,是否穿铁管?还有屏蔽线到底是几端接地?
04-07-09 00:21
TO:9楼
是铠装电缆,没有穿铁管,屏蔽线一端接地,另一端悬空。
TO :8楼
我说的停电后,在线圈两端还能量到200V左右的电压!
04-07-09 08:15