主题:求助!整流变压器异常
点击:1311 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩上的狼
大家好,有个问题向各位前辈请教一下。
我们单位有台整流变压器,功率是2200kw 10KV/680V,变压器的阻抗为9%~11%,角角接法的。只要整流柜一投入运行(逆变柜与电机没有投入使用),变压器的声音马上就变得特别尖锐,温度马上就会升高,而且温升达到65度以上。
请各位不吝赐教!谢谢!
最后修改:
2009-2-2 21:26:01
09-02-02 21:24
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
角角接法不知道怎样连接??次级应该是星形才对呀??有三相半波,六相半波,三相全波!!
09-02-02 21:41
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
整流元件有短路的,详细检查
09-02-03 12:10
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
应该是整流柜有异常情况,仔细检查!
09-02-03 14:43
4楼
编辑
引用
管理
张翔lILwEfpu
整流器可能有异常谐波电流,断开负载,测量电源进线是否有谐波。
18-12-27 10:05
5楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
变压器应该没问题的,除非匝间短路。问题在整流柜!整流管击穿,电容短路或者软启动部分坏等等,楼主检查一下吧