20楼
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 15:10
不太清楚,我们单位的通风机电机也是同步电机外壳有专门的接地,不过我们不是变频调速。我想是不是于变频调速有关系啊。
最后修改:2009-2-8 0:14:53
09-02-08 00:13
同步电动机虽说转子跟定子旋转磁场同步旋转,但转轴贯穿定子铁芯通过两端轴承座及电动机基座形成闭合路,相当于一个单圈的变压器所以会产生轴电流。
09-02-08 10:27
我今天去车间看了一下我们的同步电动机,电机轴承座垫了绝缘垫,我用万用表查了下并不绝缘,电阻很小。
09-02-09 00:09
我也用万用表查了,总共5台6000KW的同步电动机,轴承座绝缘高的2兆多一点,低的140多千欧,肯定绝缘,我们的设备还在安装,接手还没连接,你的已运行,没绝缘大概是从接手那里串过去通地的,没啥影响。
09-02-09 10:19
变频器驱动的电机,160KW以上的,都应该采取轴承绝缘措施.主要原因是防止由于磁路不对称以及高频分量产生的轴电流会导致轴承损坏.
09-02-09 19:47
这下总算明白了,非常感谢!