主题:稳压器选择与电机额定功率
点击:1566 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
liang588
一台220V的单相电机,370W为什么会有3.1A的额定电流呢?如果车间安装400台这样的电机3相4线供电怎么样选配稳压器呢》电线选多大的电缆????谢谢
09-01-15 12:32
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个起动电流算是比较小的,只有额定电流的2倍都不到;说明你的负载转动惯量还不是很大;
400台是不是同时启动的?要注意三相不平衡;
09-01-15 13:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是3.1A的额定电流肯定是比较大了,你查一下电机的铭牌;
09-01-15 14:01
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
单相电机电流确实很大,没弄明白?
请楼下解答
09-01-15 15:12
4楼
编辑
引用
管理
yaskawa_kim
接在一起还是分开接!感觉还是100台 100台分开接比较好!
09-01-15 16:00
5楼
编辑
引用
管理
大名小名
3.1*400=1240A,三相供电,每相承受的电流为1240A/3=414A,电缆选择:240mm??*3+185mm??*1。
09-01-15 16:35