登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:救急,抽屉柜内飞弧距离不够怎么办?

点击:3042 回复:6

刚做完8台抽出柜,55KW和75KW星角。空调系统联动。接触器用耀华CJ40-200A。做完才发现飞弧距离没预好,接触器的盖离门板只有6公分了。怕有负载时起弧。
因为甲方催得太急。再改是不用想了,能不能在门板上再加点什么涂料或贴绝缘板?
09-01-14 16:24
可以粘贴或是固定3mm以上的绝缘板
09-01-14 17:49
可以在门板上粘一张绝缘胶皮,另外接触器的灭弧罩也要做好!
09-01-14 20:29
变频器里面的飞弧距离都很小,中间加隔聚四氟板就行了。楼主不妨借鉴一下。
09-01-14 20:40
没有什么好办法,只能按标准要求去做
这样的情况我想甲方也是很难让存在隐患的设备进厂!
还是抓紧时间改吧!不能对付
09-01-16 08:59

引用 wang9117 在 2009-1-14 20:40:59 发言【内容省略】

你说的这个聚四氟板是不是透明的或着是乳白色的那种绝缘纸呀,,你在哪个变频器上见过呀?
09-01-16 09:16
可以在门板上粘一张绝缘板,相间也要用绝缘板隔开。
11-06-03 11:07