主题:快速熔断器法烫如何解决
点击:4897 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
htyyo
前几天检查了下电控柜,发现600A快容的烫的手都不能碰,应该怎么办?每相过的电流约400A,我用600A的应该够拉,主线过来的是50+95平方的线
09-01-08 19:07
1楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
你用表查过还是看电流表显示的数值,最好用钳形表卡一下,看具体多少电流,若电流没有超过600A,说明快熔有问题,要换掉.
09-01-08 19:18
2楼
编辑
引用
管理
htyyo
我用钳形表卡过没超过600A,不过我的快熔直接和可控硅联在一起的,我怀疑是可控硅引起的,快熔在高温下应该不会有什么影响的把
09-01-08 19:31
3楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
你是什么设想上的,是中频炉上的?
09-01-08 20:43
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
换一个新的看看
09-01-08 20:45
5楼
编辑
引用
管理
htyyo
wo 我觉得不是这个问题
09-01-08 20:52
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
很可能是已经不好用了,换一个试试吧
09-01-08 21:30
7楼
编辑
引用
管理
不不
是不是哪里有接触不好的地方?
09-01-08 21:42
8楼
编辑
引用
管理
wenziyin
可控硅选的对不对?
09-01-08 22:25
9楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
我觉得,单单测量电流,不能说明问题。
建议再测量管芯两端压降或管芯与座之间的压降,即可判断是否接触良好或管芯内部有问题。