斑竹终于出答案,但第二种方法我没用过,有机会试试看,看是否灵不灵!
我在药厂工作,工厂共有22台空调机组,使用多数是恒温恒湿空调机组。大部分是膨胀阀出问题,毛细铜管结霜,只换个同型号的阀芯和感温包OK。
点击:7306 回复:23
引用 wushulin 在 2009-1-10 15:25:39 发言【内容省略】
WU工,我所想的就是这样的,我以为你发现了更好的方法呢,所以就想其它的方面去了。你所说的这两点确实是判断毛细管堵塞惯用的方法,也是最有效的方法。