主题:电览问题
点击:1754 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
pgl100
总功率大约80Kw的多个电机大概用多大电览线铜芯的,请教各位大哥
09-01-06 15:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;总的电源用铜芯50平方就差不多了;
具体到每台电机的要看对应电机的功率;
09-01-06 15:59
2楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
我认为如果是变频器驱动的电机配50平方,若直接启动的话,最好配70平方。
09-01-06 16:22
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
你怎么敷设,如果明敷的话50个平方的就足够了;穿管或电缆沟敷设用75个平方的比较安全!
09-01-06 16:59
4楼
编辑
引用
管理
spdxd
70的电缆就够用
09-01-06 19:37
5楼
编辑
引用
管理
三人行有我师
50平方的应该没问题。
09-01-06 19:42
6楼
编辑
引用
管理
微波路
80KW的电流应该i在160左右,50的应该能承受170A左右
最后修改:
2009-1-6 19:58:37
09-01-06 19:55
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
查一下,电机的额定电流再查一下电缆的载流量(分长期工作和短期工作),用多大的你自己看定吧
09-01-06 19:57
8楼
编辑
引用
管理
华东海
如果标准的。50没问题。可惜没多少厂家的产品是国标。
09-01-06 20:53
9楼
编辑
引用
管理
pgl100
是沟敷的、总电源线要50的够吗没变频器其中有22Kw的是星三角还有的是5.5的小电机加起来大概80Kw
09-01-06 22:39