登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:紧急求援电容器的 故障判断
点击:950 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
跟不上时代
有一面300千乏的 电容器柜。自动控制器控制自动切换。每个电容器30千,共十路。总装见容量1000千伏安。启动到300千瓦的容量就 十路全投。按计算最多投运四组。后来经全面检查,发现有三组电容器工作电流只有28安。达不到额定电流43安。初步判定该三组电容器内部击穿短路。问题是柜子装上才投运啊?不 应该有这样的 现象!补充:因数设置0.92.过电压上限400.切换间隔15秒。 请大家分析分析。谢!
08-12-28 18:30
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
应该不是短路故障,如果是短路的话电流不止28A,应该超过额定电流才对,两端电压是多少,达到额定值了吗?
08-12-28 19:44
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
更换电流达不到要求的电容!
08-12-28 21:03
3楼
编辑
引用
管理
海龙
也许电容器不合格吧,换掉试试
08-12-28 21:23
工控新闻
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
更多新闻资讯