登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:直流系统为什么允许一点接地,却不允许两点接地

点击:3335 回复:5


由于直流回路是封闭回路,一点接地,电压差保持不变,不影响回路正常工作。但两点接地就不同了,因为已经有一点接地了,如果再有一点为同极接地,形成某些控制继电器短接,直接到出口,可能会造成保护误动;如果再有一点为异极接地,回路直接短路,使后面的继电器无法启动,可能会造成保护拒动。
08-12-27 12:40
对于屏蔽信号来讲,如果只将屏蔽的一端接地,只能衰减低频干扰。
08-12-27 13:26

引用 lixiaobai 在 2008-12-27 13:26:00 发言【内容省略】

楼上的理解错了,不是小直流系统
我说的是大的动力直流系统
08-12-27 13:44
“形成某些控制继电器短接,直接到出口,”解释一下,既然是同极接地,这两个“同极”必为等电势,不会是断路,如何会让控制继电器短接?什么叫“直接到出口”?
08-12-27 14:25
不晓得,还得请高手多多指教,尤其是高压二次侧的问题,小母线等等
08-12-27 16:06
保护电源的直流系统是不允许接地的,如果有一点接地的必须尽快找出此接地点,否则当发生另外一点接地时,可能造成断路器非正常跳闸。
08-12-27 17:18

工控新闻

更多新闻资讯