CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA或LH(旧符号)。
PT,电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV或YH(旧符号)。
08-12-27 08:40
CT原理是一个升压变压器
PT是一个降压变压器
互感器在安装现场要注意的事项。
1、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。
2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
3、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
08-12-27 08:50
电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
08-12-27 09:22
电流互感器二次侧开路,原边就好像是感应加热,只是频率不高而已,这会绕坏铁芯的
08-12-27 11:01
我想请教以下,CT的二次侧,最多可以做几个抽头!
我见过多为2个的!
能够做到3个吗?
08-12-27 11:04
5楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-27 12:49
3个,做4个都可以
08-12-27 15:56
领教了,我只知道高压CT出现有:测量、计量、保护
                             PT的作用:提供电压,至于给谁用,忘了
                             直流:提供仪表指示所需电源,还有合闸储能,还有加热线圈
08-12-27 16:05
低压电压/电流互感器的定义也是一样的!使用时最要的两点就是二次侧必须接地,电流互感器二次侧禁止开路,电压互感器二次侧禁止短路!
08-12-27 21:03